社旗天鹅堡项目一期质量安全巡检通报
于2013年建设、监理、施工单位相关项目负责人联合对社旗天鹅堡1#、2#楼,3#、6#楼,4#、5#楼进行安全、质量综合大检查,各楼号在检查中存在安全和质量问题情况如下:
一、安全
1#、2#楼
1#楼内防护多处未防护,且没有警示标志
1#楼外防护:①未用钢丝绳卸载、②连墙杆少,且严重不规范、③西山墙未 设连墙杆、④立杆间距过大、⑤作业层未满铺、⑥平网搭设不规范
安全通道未架设照明系统
3#、6#楼
6#楼电梯井、风井14——16层未设防护
6#楼内部防护搭设高度不符合规范
4#、5#楼
5#楼”四口五临边“防护局部不到位,且大洞口为设置立杆
5#楼上料平台未按规范固定
5#楼外架:①连墙杆较少,且不规范、②卸载较少、③作业层未满铺、④平 网搭设不规范
场地混乱、材料堆放杂乱、未分类堆放
安全通道未架设照明系统
二、质量
1#、2#楼1#楼13层西户卫生间楼板素浆集中,影响楼板强度。三处梁下垂1#楼14层西户主梁裂缝,南东户卧室墙上部严重涨模。东单元楼梯东户一 处梁端断面尺寸严重超标,梁下垂严重,西户卫生间楼板素浆较多1#楼15层墙烂根较多,墙柱角多处存在涌浆现象,电梯前室现浇板平整度 较差1#楼16层两处梁下垂,多处墙烂根,墙面粘模较严重 3#、6#楼 6#楼: 厨卫间拆模掉角
砼构件尺寸偏差大
窗口不垂直、不水平
15层西户严重粘模,东户三处漏振、露主筋
墙面、板底平整度不符合要求
飘窗板底不平
外墙造型线条缺棱掉角现象严重
部分空调排水洞未按规范敷设
4#、5#楼